关于无功功率补偿的计算
哪位前辈能提供下无功功率补偿的计算方法。光看公式还不是很清楚,最好能结合实例给讲解下!困扰中 Just wait till this evening. 一般低压电网的功率因数供电局要求至少达到0.9,PF=P/S。PF就是功率因数,他就是电流向量和电压向量的相位差的余弦值。当电路为纯感性的时候,电流向量和电压向量重合,PF=COS0=1。
当电路为纯感性的时候,电流向量滞后电压向量90度,这个滞后英语里是lagging,PF=COS90=0.
当电路为纯容性的时候,电流向量超前电压向量90度,PF=COS(-90)=0.
注意,在电工学里,超前是逆时钟,滞后是顺时针。 由于电网大量存在感性负载,通常,PF很小,将消耗电网大量的无功功率,电网电压将产生偏差。对用户而言,电缆将放大截面,开关电器整定值增加,变压器出力下降。所以,PF值太低,将遭到供电局罚款。
一般在变电所低压母线集中安装电容器柜,大的电动机应该就地实行无功补偿。
设补偿前相位角为A,补偿后相位角为B,PF1=COSA,PF2=COSB,PF2>PF1,故A>B,在0~90度范围内,tanA>tanB.
于是无功补偿容量Q=P(tanA-tanB)。 下图是无功补偿向量图,供参考。 以下是一个生动的无功补偿计算小软件,供你参考。 千万注意,为了保证补偿后的PF,就是power factor达到0.9,计算时可取pf2=0.91~0.92.
在初步设计时,无功补偿容量可取变压器容量的10~30%。
在施工图阶段,应该仔细计算。
在选择变压器容量时,可同时选择无功补偿的补偿量,附件计算表格可供参考。 非常感谢您不辞辛劳的赐教! 非常感谢您不辞辛劳的赐教!
mwei-78 发表于 2010-3-12 05:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
客气。希望你经常参与论坛讨论。
大家把这里当个茶馆好了。 这次学习了 学习了,想下载没有币
页:
[1]