关于变压器温度信号传输
本人做一个项目,有一个终端变电站,电源引自厂区原有配变电站预留高压开关柜,两者之间有400米距离,现在要把变压器的温度信号传回原有变电站相应的高压开关柜,我用的是KVV22-450/750V-7X2.5mm的控制电缆,有没有问题?请大家指教! 本帖最后由 xuhui6512 于 2010-3-4 00:13 编辑1 如果厂区采用火灾报警系统,可利用1,2个输入模块即可感知温度信号,同时在原变电站处装1控制模块实现自动控制。可能比较省。
2 2.4平方线400米X2的铜线电阻约7欧。一般24伏信号继电器内阻1050欧,线路压降不大,没有问题,如果采用220伏信号继电器更没问题。 超高温就地跳负荷开关可否? 转4~20mA电流信号。 好像一般4芯的就可以,你的7芯足够余量了。 2.5没必要,1.5就可以。400可以,关键是高压柜是直流操作 这个高压柜,是按照变压器保护配二次呢,还是按照线路保护配二次。 变压器过温信号回传,信号肯定是能无损耗传回去。看来高压柜是按照变压器保护配置了。
那400米的高压电缆故障的情况,谁来保护? 楼主没有明确信号的种类,到底是温度信号本身,还是变压器就地温控装置的各级动作信号。