设了插座的卫生间就一定要设局部等电位箱吗

有一个网点卫生间,1.5X2米,设有蹲便。脸盆,(建筑图无淋浴喷头),考虑以后洗衣机用电,里面设了一个插座,请问:这样的卫生间要设局部等电位箱吗?是不是设了插座的卫生间就一定要设局部等电位箱?

gdx8785 发表于 2010-3-2 20:33:36

如果这卫生间并没有洗浴功能
这LEB可以不用做,如果考虑到用户以后有可能增设洗浴设施,则做上为好.
设不设LEB和是不是有插座并无直接关系

无限创意 发表于 2010-3-2 23:47:26

做不做局部等电位 要查相对应的建筑设计规范 建筑性质和卫生间设施都是决定的因素

东海龙王 发表于 2010-3-3 12:35:05

做局部等电位花不了几个钱,没必要太多讨论,只管做。
谁也不能保证人家不装热水器。
国外卫生间是不装普通插座的。

firefoxes 发表于 2010-3-3 16:05:20

卫生间设不设LEB与是否设插座无关,现在我们这里只要求带淋浴的卫生间必须做LEB

fly55555555 发表于 2010-3-3 19:29:22

住宅设计规范 6.5.2 6设洗浴设备的卫生间应做等电位联结。
条文解释 洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。
这个跟洗衣机插座关系不大,关键点是洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降。2*1.5m的卫生间,再做浴室,估计小点吧,而且网点的卫生间,做浴室可能性不大

mwei-78 发表于 2010-3-5 17:38:07

不需要,住宅设计规范明确“有洗浴设施”的卫生间才需等电位箱

东海龙王 发表于 2010-3-7 02:03:01

是个必要条件,只要设了局部等电位措施,插座的接地保护线就得纳入局部等电位连结。

治学以诚 发表于 2010-3-9 09:11:27

流浪者归来 发表于 2010-4-12 20:16:48

还是做好吧。其实费用也不是很大。安全第一。

yueyue 发表于 2010-4-12 23:39:27

还是做比较好,可以大大降低预期接触电压

autowater 发表于 2010-4-15 18:27:41

做,我就被暖气片电过