sinochenjf 发表于 2010-2-8 21:37:01

关于应急照明

我想问一下各位前辈,双电源供电的照明灯具还自带有镍镉电池,这是作何用?
谢谢了,希望前辈能否详细解释或指明可以查阅的规范条文,谢谢了!

wosuwoxing 发表于 2010-2-8 22:23:03

本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-2-8 22:24 编辑

在民规中限制了应急照明的转换时间,13.8.5,双电源不能满足时就需要加蓄电池

MOLLER 发表于 2010-2-9 09:06:22

单电源+蓄电池就行了吧

xuhui6512 发表于 2010-2-10 09:05:29

如果仅用于火灾疏散照明,从这个意义讲,就行了

panwd 发表于 2010-2-12 19:15:07

设计人员愿意提高等级,又有啥关系,且有些特级建筑,考虑两路失电,发电机启动延时,蓄电池起过渡作用.

xuhui6512 发表于 2010-2-13 11:24:14

提高等级,就要增加工程投资,做设计需要综合考虑。既满足规范要求,又要降低成本。

gblgb 发表于 2010-3-4 12:42:58

有些照明属于:一级负荷中特别重要负荷。就用得上了。但要注意点亮方式。