ATSE按照工位还可以分为二位式和三位式两种结构,二位式ATSE只有正常、备用两种工作位置,除转换过程外,必有一路电源处于接通状态。三位式主触头有三个工作位置,两个电源位、一个零位,即主触头可以处在空挡,从而能够长时间断开两路电源(断开时间由控制器决定)。见图1
由上面可以看出,三位式的ATSE在两个电源切换之间有一个零位,可以较长时间切断对电源的供电,这一点有时是很有用处的。
当两个电源切换时,电网存在电压闪变或电源瞬态波动,如果ATSE不能有效地躲过电压闪变或瞬态波动,会造成ATSE的误动作。特别是当电源质量不高(如应急发电机供电系统),ATSE应有适当的延时。另外在带高感抗或大电动机负载转换时,会产生较强的冲击电流,为易熄灭电弧和避免冲击电流,可使ATSE经零位转换。
另外,当将市电供电自动切换至发电机供电时应采用三位式的ATSE。因为,当正常电源发生一相断相时,ATSE应切断电源,将ATSE置于零位,待发电机稳定送电一定时间后,再至于发电机位置。如果采用两段式ATSE,若不切除电源(在正常位置等待),非故障两相电压升高,有可能造成设备损坏。若转换,ATSE处于备用位置,柴油发电机起动、稳定送电需要一定的时间,由于备用电源电压不稳,此时ATSE在备用位置是待不住的,会产生不良后果。最后三位式ATSE还有一个用途。当发生火灾而需要切除非消防类的重要负荷时可以使用三位式ATSE,三位式ATSE控制器可以自动将ATSE切换到零位,以达到切断电源的目的。
但是,相对于三位式ATSE,二位式ATSE转换动作时间快,负载断电时间是三位式断电时间的1/3~1/2,负载断电时间较短,所以较容易满足负荷允许中断的动作时间的要求。对于允许中断的动作时间较短的负荷的供电更适合使用二位式ATSE。
这里补充一点,并不是ATSE的转换时间越快越好,如果ATSE动作过快就不能有效地躲过电压闪变或瞬态波动,会造成ATSE的误动作,反而会降低供电的可靠性。同时,一些负荷允许中断的动作时间是较长的,例如:一般场所的应急照明中断的动作时间要求小于5秒(见《消防应急照明灯具》GB 17945-2000),C级计算机系统、通信系统要求小于1.5秒(见《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-93)。在允许的时间范围内适当延长转换时间可以使得电力系统更加稳定,能够提高供电的可靠性,这样做是恰当的。
由以上可知,当需要自动切断电源转至发电机供电、或带高感抗、或大电动机负载转换时,ATSE应采用三位式;其它场所可根据需要选择二位式或三位式ATSE。 ATSE的国家标准,不会强制规定0位不允许做隔离吧 收益良多! (O,O)位,可用于消防切非。
消防切非的指令,有两种:24VDC或干接点信号(即继电器的NO/NC)。
现在ATSE厂家的接口不统一,斯沃适用干接点信号,即得到闭合信号即切非,断开信号即恢复自动模式。
呵呵! 固定式消防泵驱动器的控制器GBT 21208-2007 8.6.10.1要求消防泵电源转换开关应仅具2个工作位 楼上干什么的,乱七八糟。 收益良多!
页:
1
[2]