水泵房电气设备是不是要用防水防潮型的?
请问各位,水泵房电气设备(如灯具、开关、插座等)是不是要用防水防潮型的?能给出依据吗?
如XXX规范或XXX标准,谢谢了! 建筑电气工程施工质量验收规范
Code of acceptance of construction quality of
electrical installation in building
GB 50303-2002
22.1.3特殊情况下插座安装应符合下列规定:
1. 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;
2. 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 最有权威的规范是==《建筑武电气装置 第5部分 电气设备的选择和安装 第51章:通用规则》GB/T16895.18-2002,等同于ICE60364-5-51:1997。
可以从根本上回答你的问题。