关于断路器额定电流的疑问?

请问各位专家,额定电流32A的微型断路器,它的瞬时脱扣动作电流是多少?
按标准C曲线的断路器,它的瞬时脱扣电流值是5~10In,那么具体的脱扣电流是多少哪?
小弟被这个问题困扰了很久,望各位专家能够帮忙解释一下,谢谢了!

治学以诚 发表于 2010-2-1 11:27:18

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-2-1 12:54:07

那么具体的脱扣电流是多少哪?

只能查看断路器的脱口曲线了

治学以诚 发表于 2010-2-1 13:33:44

东海龙王 发表于 2010-2-17 18:56:23

对于工业场合,约定脱扣电流1.3*32A=41.6A。
对于民用建筑,约定脱扣电流1.45*32A=46.4A。

hw2009 发表于 2010-3-1 20:03:05

根据曲线取范围的

-----------------------------------------------------------------
www.cneei.com

无限创意 发表于 2010-3-2 23:38:56

反时限过电流脱扣 你看时间-电流特性曲线就可以了 就是一个范围