关于预分支电缆的一个问题
高层住宅的垂直干线采用多芯预分支电缆,请问这预分支电缆能否在低压柜的出线回路处直接使用?有种做法是:低压柜出线采用普通电缆,并在一层的强电井道内装设接线箱,在此交接箱内完成普通电缆和预分支电缆的交接,然后其上部分都选用预分支电缆,请问是否一定要这么做?
谢谢! 还见过用电缆转接母线的做法,真恐怖 我想主要是单芯电缆敷设要求高一些。桥架里用多芯,竖井里换接单芯预分支明设。 还见过用电缆转接母线的做法,真恐怖
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-2-1 12:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请问:为啥恐怖?有没有其他说法?
曾经也遇到,解释是条件太受限,母线安装没空间,先电缆沿桥架,在竖井内换成母线,母线方便插接。当时也没有想出不行的理由。 回复 1# sinochenjf
可以那么做。 预分支电缆可以直接从低压柜出线,预分支厂家会自己测量距离的 几种做法,都可以! 高层的预分支电缆我还没做过,只是了解过,之前高层都用的密闭母线带插接箱 还见过用电缆转接母线的做法,真恐怖
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-2-1 08:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
上海的高层是这样做法。 请问:为啥恐怖?有没有其他说法?
曾经也遇到,解释是条件太受限,母线安装没空间,先电缆沿桥 ...
pigl 发表于 2010-2-1 21:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但是敷设距离太远的话,电缆满足不了电压降的要求。