jdlk 发表于 2010-1-26 10:52:45

请各位高手帮助分析一下

<H2>请各位高手帮助分析一下</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_16493885>一化学品仓库空调,从距离约150米的配电柜引出35平方的电缆,但目前来看电压好像有点问题,请各位高手帮忙分析一下,最好有公式进行证明,具体数据如下:<BR>      电压      电流      功率      视功      无功      功因<BR>停机      395      0      0      0      0      1<BR>单机运行      383      26.5      13.6      17.45      11      0.77<BR>双机运行      370.4      58      31.6      37.3      19      0.85<BR>全机运行      366      68      39.6      44      18.6      0.91<BR>单机是指一个压缩机运行,双机指两个压缩机运行,全机指两个压缩机加电加热运行</DIV>

gdx8785 发表于 2010-1-26 14:24:55

回复:请各位高手帮助分析一下

如果给出的电压值都是在负载端测量到的,则没有什么问题.

lhchen 发表于 2010-1-26 19:40:39

回复:请各位高手帮助分析一下

<P>                  从给出的参数看,双机运行或全机运行时,功率因数不算低,只是电压偏低,电缆35mm2</P>
<P>            载流量也能满足要求,可能是150m的距离有点长,压降大了。</P>
<P>                      《工业与民用配电设计手册》第三版有计算方法。</P>

xkh721218 发表于 2010-1-29 14:59:40

全机运行 366 68 39.6 44 18.6 0.91
全机运行电压可以,366/380=0.96
没低于规定值。