水泵房配电?

<P>一个有多个多层建筑组成的学校,生活和消防合用一个泵房。室外消防水量大于25L/S,则消防水泵按二级负荷考虑,那生活水泵应按几级考虑?生活水泵和消防水泵可以共用一个双电源柜,还是两种水泵配电系统各自独立?</P>

wosuwoxing 发表于 2010-1-14 11:04:08

回复:水泵房配电?

<P>生活水泵,按二级负荷做</P>
<P>回路,配电箱都要分开</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-1-14 19:03:52

回复:水泵房配电?

区域性的生活给水泵房,采暖锅炉房及换热站,应根据工程规模、重要性等因数合理确定负荷等级,且不宜低于二级

xuhui6512 发表于 2010-1-15 22:25:56

回复:水泵房配电?

<P>生活水泵和消防水泵可以共用一个双电源柜,还是两种水泵配电系统各自独立?</P>
<P>消防水泵要独立,不能合用</P>

hubeixp 发表于 2010-1-17 19:08:12

adaide0221 发表于 2010-1-20 16:17:30

回复:水泵房配电?

<P>要进两路电,两路电分别给两个泵供电。泵箱设双电源切换</P>

xuhui6512 发表于 2010-1-22 20:57:39

回复:水泵房配电?

<P>消防水泵要与生活水泵供电独立,且需要双电源末端切换。</P>
页: [1]
查看完整版本: 水泵房配电?