画了一年,选电缆还在困惑中~
请教大家,住宅负荷500KW,需要系数0.45,计算电流400A,断路器整定到500A,电缆用的是2(YJV22-4X150 SC100 FC)。查表YJV22电缆,150能载375A,那两根的意思是指375+375=750A吗? <BR> <BR><BR>用 2(YJV22-4X120 SC100 FC)可以吗?回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<P>我这没YJV22载流量,但YJV的在埋地情况才260A,按最不利点为变电站处,</P><P>折算下来150导线,载流才248A,185,为283A,</P>
<P>仅从载流量算至少要2根185的导线,如果考虑同路径敷设的导体影响,并联导体的不利因素,还要放大到240</P>
回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<P>260A是YJV-0.6/1KV 150mm2 D类敷设 环境温度25度热阻系数2.5 电缆允许工作温度90度 时的载流量吧。</P><P>我也晕啊。就是按16895.15也够复杂,参数够多。唉。</P>
回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
SC100保护管有点小吧,楼主查下常用数据那本图籍,我说的是单根穿管.回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<P>导体的选择参考低压配电设计规范提到的四条。</P><P>至于其中各自的每条,都可以找到办法解决。</P>
回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
开关加码,电缆再加码,如此设计,简直要疯掉了。中国地大物博啊,请随意加码回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<P>没看懂如何疯了,大家做设计参照什么,规范和手册。</P><P>但规范和手册的设计哪里来的,有几个设计院真正去统计了自己设计的工程,没有资料就没数据。</P>
<P>没数据做什么设计,所谓的协会等等都是吃闲饭的,对规范研究来研究去,拿实测数据说话最可靠</P>
回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2010/1/7 16:03:55</I>)的发言<BR><P>没看懂如何疯了,大家做设计参照什么,规范和手册。</P>
<P>但规范和手册的设计哪里来的,有几个设计院真正去统计了自己设计的工程,没有资料就没数据。</P>
<P>没数据做什么设计,所谓的协会等等都是吃闲饭的,对规范研究来研究去,拿实测数据说话最可靠</P></DIV><BR>呵呵,我是说400A的负荷,若配2根185(甚至2根240),不是“疯了”又是什么
回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<P>25摄氏度土壤温度下,但YJV-150载流量为260A,185载流量为292,400A计算电流,整定500A的断路器,除非不考虑任何系数,还请鼻山兄解释如何不用2*185?</P>回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<P>要按经济电流截面选取啦 一般电缆要加大一级的 还要考虑压降问题 并接的电缆要考虑修正系数 参考国标的常用数据65页 建议采用SC125方便敷设些 呵呵</P>回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2010/1/8 15:42:37</I>)的发言<BR><P>25摄氏度土壤温度下,但YJV-150载流量为260A,185载流量为292,400A计算电流,整定500A的断路器,除非不考虑任何系数,还请鼻山兄解释如何不用2*185?</P></DIV><BR>
<P>1、明明是400A负荷,干嘛要放大两级,搞成500A开关?450A不可以么?</P>
<P>2、2根150绰绰有余啦,那需要什么185甚至240</P><BR>
回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2010/1/8 17:47:15</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2010/1/8 15:42:37</I>)的发言<BR>
<P>25摄氏度土壤温度下,但YJV-150载流量为260A,185载流量为292,400A计算电流,整定500A的断路器,除非不考虑任何系数,还请鼻山兄解释如何不用2*185?</P></DIV><BR>
<P>1、明明是400A负荷,干嘛要放大两级,搞成500A开关?450A不可以么?</P>
<P>2、2根150绰绰有余啦,那需要什么185甚至240</P><BR></DIV>
<P><BR>1、整定值是看断路器的脱扣器型式的,很多断路器不见得有450A这个整定值,更多的是500A的,楼主选的就是这个。</P>
<P>2、如果鼻山兄选450A断路器,2根150够了,但500A是肯定不够的<BR></P>
回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<P>谢谢大家,原来还有这么多系数要打折扣的。我选用的断路器样本里没有450,所以选的500A。后来经过进一步核实,负荷减少,断路器整定到400A了。解决了!</P>回复:画了一年,选电缆还在困惑中~
<P>1.开关选择要注意气候因素(海拔,温度,湿度)</P><P>高海拔,高温,500A开关,假设系数0.8,开关降容后就相当400A.</P>
<P>2.电缆选择要根据低规进行.</P>
<P>载流量/降容系数(温度,敷设)/热稳定校验/压降校验/开关灵敏度校验.</P>
<P>3.根据"经验公式"选择(虎口而已,仅供参考)</P>
<P>400A开关:YJV-120</P>
<P>500A开关:YJV-185</P>
<P>选择时在满足电缆载流量的情况下放大1级电缆截面,另外电缆长度每超过250米再放大1级.</P>
页:
[1]
2