TNS 发表于 2009-12-25 09:06:39

双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

如题,多拼也一样,推而广之,铠装电缆能否双拼?主要考虑某相电流可能在每根电缆分配不平横,造成单根电缆对钢管产生涡流.

东海龙王 发表于 2009-12-25 15:33:53

回复:双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

<P>单芯电缆不允许。</P>
<P>你难道选用不等截面的双拼电缆?</P>

TNS 发表于 2009-12-25 17:06:32

回复:双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

<P>主要考虑某相电流可能在每根电缆分配不平横,造成单根电缆对钢管产生涡流.</P>
<P>同截面也会有的</P>

lhchen 发表于 2009-12-25 19:23:46

回复:双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

<P>         不经磁化处理的单芯电缆,是不能穿钢管敷设。</P>
<P>            三相电流不平衡度有要求,对钢管产生的涡流,工程设计不太考虑。</P>

治学以诚 发表于 2009-12-25 21:00:33

lhchen 发表于 2009-12-26 08:54:19

回复:双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

没有说清楚,单芯铠装电缆不经磁化处理,是不能穿钢管敷设。

TNS 发表于 2009-12-27 17:13:04

回复:双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

<P>比如,1#电缆A相100A电流,2#电缆A相110A电流,即便BC相都平衡,单跟电缆也不平衡,如果三芯都按最不利情况叠加(并不意味1#各相比2#都少,甚至都正好少10A,呵呵),那情况应该不能被忽略吧?</P>
<P>设计规范如果没有具体要求,只能靠施工工艺来保证了.</P>

yingyu76 发表于 2022-6-2 16:50:46

注意,规范说的是单芯电缆,不是单根电缆。单根电缆可以是多芯的

dqaq 发表于 2022-6-4 12:06:35

yingyu76 发表于 2022-6-2 16:50
注意,规范说的是单芯电缆,不是单根电缆。单根电缆可以是多芯的

这个抓着要点了。

yingyu76 发表于 2023-11-24 13:19:00

可以啊,但不能单芯电缆穿钢管