回复:手术室洁净空调容量问题
<P>这贴本不想回</P><P>因为我知道回了必然遭指责--------原因是:浪费!</P>
<P>就治斑给出的条件:"八个手术室",如果让我做;按0.8计算或者可以更低.</P>
<P>但是在系统配置上一定是保证八个手术室能同时使用,也即按满负荷设置</P>
<P>原因是我经历过"撒斯",且当时就是在北京做医院工程,看见过这医院人满为患的情景</P><BR>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009/12/18 22:20:29 编辑过」</div>
回复:手术室洁净空调容量问题
<P>诚版的帖子老是这么有个性,说难不难,说不难又很难。。。。。。。。</P><P>我认为可以适当取系数</P>
回复:手术室洁净空调容量问题
<P>规范上说:</P><P>8.3.3 洁净手术室的配电总负荷应按设计要求计算,并不应小于 8kV·A。</P>
<P>暖通给的110KW,不知根据是什么<BR></P>
回复:手术室洁净空调容量问题
<P>洁净手术室空调系统是独立的,常见的都是风冷热泵机组+净化空调,</P><P>系数可按<B>gdx8785取0.8 ,</B></P>
<P><B>即时同时做手术,但空调不见得是满负荷允许,同时系统要考虑,机组一般都是80%负荷,</B></P>
<P><B>所以取0.8是很保险的</B></P>
回复:手术室洁净空调容量问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009/12/20 16:32:32</I>)的发言<BR><P>洁净手术室空调系统是独立的,常见的都是风冷热泵机组+净化空调,</P>
<P>系数可按<B>gdx8785取0.8 ,</B></P>
<P><B>即时同时做手术,但空调不见得是满负荷允许,同时系统要考虑,机组一般都是80%负荷,</B></P>
<P><B>所以取0.8是很保险的</B></P></DIV><BR>110x0.8=88kw是吗<BR>
页:
[1]