回复:一类高层是否必须用低(无)烟无卤型
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 22pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt">1. 一类高层建筑,应采用低烟无囱或无烟无囱的电力电缆、电线。(《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第2款)。</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 22pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 22pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt">一类高层住宅活生生的图审意见!</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 22pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt">悲哀!</P>
回复:一类高层是否必须用低(无)烟无卤型
<P>确实很尴尬。本地没执行,也没有被审图提。</P> 小弟来请教下,江苏省是否有规范要求,一类高层建筑应使用低烟无卤的电缆? 最近总是这个被提 本帖最后由 尺短寸长 于 2015-5-22 23:15 编辑上海地标
DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》
2002-10-01 实施
WDZ?最近的一个项目就直接用了