关于一个计算负荷容量问题
<P>人防地下室防护区域内有消防等风机、及消防控制室。</P><P>请问这个消防控制室里的双电源切换箱容量、人防内消防风机在负荷计算时 计算到战时内吗?</P>
回复:关于一个计算负荷容量问题
平时和战时分开计算,关键要搞清楚哪些是战时需要使用的,战时不用的负荷是不计入战时负荷的,战时消防风机是停用的,消防风机应不计入战时负荷,消防控制室是控制全楼的,也包括人防区域,但战时火灾自动报警可能不用,故不计入。回复:关于一个计算负荷容量问题
人民防空工程设计防火规范<p>1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建供下列平时使用的人防工程。
<P>是不是说不考虑战时的消防设计了?!</P>