[讨论]应急照明供电

技术措施2009里面提到了,供电时没有消防电源,可由主电源加蓄电池来满足要求,那么配电回路是从总箱分出专用回路给应急照明呢?还是可以从层配电箱引出回路给应急照明了呢?

lghws 发表于 2009-12-11 16:07:02

回复:[讨论]应急照明供电

一般做法是从层箱引出电源,因为应急照明负荷一般不大。

fly55555555 发表于 2009-12-11 19:20:35

回复:[讨论]应急照明供电

规范原来要求要专用回路的,而专用回路指的是从总箱分出来的才算,负荷大小与负荷性质相比,得满足性质要求