<P>新民规</P><P>13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:<BR>1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;<BR>2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。</P>
回复:漏电火灾报警系统设计问题
<P>消防负荷可以不用电气火灾监控探测器,辽宁省规定。</P> 回复 3# 岁月无情请问有依据吗