shuzhiyou 发表于 2009-12-6 09:12:09

请教

加装漏电保护器,可以不加装PE线吗?

mzlele 发表于 2009-12-29 16:50:01

回复:请教

不可以

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-12-30 23:01:11

回复:请教

TT系统加装剩余电流保护器,就是没有PE线的

pigl 发表于 2009-12-31 02:25:36

回复:请教

<P>没有PE,故障电流怎么回流啊?</P>

大鼻山 发表于 2009-12-31 08:11:47

回复:请教

大地回流

贾行家 发表于 2009-12-31 18:12:16

回复:请教

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>嘿嘿嘿嘿</b> 在(<i>2009/12/30 23:01:11</i>)的发言<br>TT系统加装剩余电流保护器,就是没有PE线的</div><br>那装置外露可导电部分连接至接地装置间的线叫什么呢?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2009/12/31 18:13:12 编辑过」</div>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-12-31 20:11:00

回复:请教

<P>行家损我。。。。。。。。</P>
<P>TT系统是PE线直接接地的,特别补充一下</P>

gdx8785 发表于 2009-12-31 21:18:28

回复:请教

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009/12/31 20:11:00</I>)的发言<BR>
<P>行家损我。。。。。。。。</P>
<P>TT系统是PE线直接接地的,特别补充一下</P></DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈哈哈哈哈</P>
<P>这才是论坛呢</P>