这种2级负荷可以这样供电吗?

<P>根据规范大商业的空调用电为2级负荷。</P>
<P>一路10KV高压,有两个变压器联络,一台变压器主供空调用电,一台变压器备供空调用电。</P>
<P>对于这样的非消防的2级负荷可以不用柴油发电机 直接用不同变压器供电 可以吗?</P>

治学以诚 发表于 2009-11-30 21:30:02

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-11-30 22:51:35

回复:这种2级负荷可以这样供电吗?

我模糊的 认为可以,呵呵

woshichuizi 发表于 2009-12-1 14:59:44

回复:这种2级负荷可以这样供电吗?

<P>那么对于这样的大商业,首先空调用电为2级负荷,那么对于地下室制冷机房子的 制冷机组、热冷水循环泵这些大容量设备应该采用什么方式供电?(1)一路10KV高压(甲方要不到第2路高压),两台变压器相互联络,从变压器后低压柜单电源放射为其供电。</P>
<P>(2)一路10KV高压(甲方要不到第2路高压),两台变压器相互联络,从不同的变压器的低压柜分别放射引出电缆然后在制冷机房的配电设备箱处做ATSE箱然后给其供电。</P>
<P>或者还有什么其他的好办法没有啊?</P>
<P>还有就是地上每层的商业用的空调机要不要也每层设ATSE箱?还是 直接从相互联络的变压器低压柜引出单回路就可保证2级负荷的要求?</P>

大鼻山 发表于 2009-12-2 10:12:36

回复:这种2级负荷可以这样供电吗?

<P>1、变压器可以如此供电,但无须冷备用;</P>
<P>2、没必要设置双切箱。</P>

mzlele 发表于 2009-12-4 13:33:46

回复:这种2级负荷可以这样供电吗?

空调2级负荷实在没必要双切!

lhchen 发表于 2009-12-5 10:04:32

回复:这种2级负荷可以这样供电吗?

二级负荷可以由一条10KV架空线路供电,前提当地供电条件困难,专用。