<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B>中华人民共和国国家标准</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan; mso-line-height-alt: 16.5pt" align=center><B>人民防空工程设计防火规范</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B>Code for fire protection design of civil air defence works</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B>GB 50098-2009</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B>中华人民共和国住房和城乡建设部</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B>中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B>联合发布</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="13" Month="5" Year="2009"><B>2009-05-13</B></st1:chsdate><B>发布</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="1" Month="10" Year="2009"><B>2009-10-01</B></st1:chsdate><B>实施</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B>中华人民共和国住房和城乡建设部公告</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B>第306号</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><B>关于发布国家标准《人民防空工程设计防火规范》的公告</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>    现批准《人民防空工程设计防火规范》为国家标准,编号为GB 50098--2009,自<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="1" Month="10" Year="2009">2009年10月1日</st1:chsdate>起实施。其中,第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.1.2</st1:chsdate>、3.1.6(1、2)、3.1.10、4.1.1(5)、4.1.6、4.3.3、4.3.4、4.4.2(1、2、4、5)、5.2.1、6.1.1、6.4.1、6.5.2、7.2.6、7.8.1、8.1.2、8.1.5(1、2)、8.1.6、8.2.6条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《人民防空工程设计防火规范/}GB 50098--98同时废止。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan" align=right><B>中华人民共和国住房和城乡建设部</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan" align=right><B>二</B><B>〇〇</B><B>九年五月十三日</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan" align=right><B></B><o:p></o:p> </P><BR>