秋石 发表于 2009-11-28 09:36:21

备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确了。以前还争得面红耳赤,呵呵。

lhchen 发表于 2009-11-28 09:55:08

回复:备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

把应急电源视同备用电源是一种不正确的概念。

fly55555555 发表于 2009-11-28 12:43:01

回复:备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

<P>新民规</P>
<P>13.9.7 当消防<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>应急电源</FONT>由自备发电机组提供<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>备用电源</FONT>时,应符合下列要求:<BR>1 消防用电负荷为一级时,应设自动启动装置,并应在30s内供电;<BR>2 当消防用电负荷为二级,且采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置;<BR>3 主电源与<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>应急电源</FONT>间,应采用自动切换方式。</P>
<P>麻烦楼主详细补充下说明吧,还是有点不明白啊!</P>

mzlele 发表于 2009-12-4 13:39:55

回复:备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

烦死了,文字游戏的成分多

秋石 发表于 2009-12-4 22:36:30

回复:备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fly55555555</B></FONT> 在(<I>2009/11/28 12:43:01</I>)的发言<BR>
<P>新民规</P>
<P>13.9.7 当消防<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>应急电源</FONT>由自备发电机组提供<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>备用电源</FONT>时,应符合下列要求:<BR>1 消防用电负荷为一级时,应设自动启动装置,并应在30s内供电;<BR>2 当消防用电负荷为二级,且采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置;<BR>3 主电源与<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #335ea8" color=#ffffff>应急电源</FONT>间,应采用自动切换方式。</P>
<P>麻烦楼主详细补充下说明吧,还是有点不明白啊!</P></DIV><FONT size=4>《供配电系统设计规范》GB50052-2009要出来了,会解释清楚的。如果等不及,请看王老的著作,名词解释部分。</FONT><BR><BR>

lhjun150212 发表于 2009-12-5 07:07:11

回复:备用电源与应急电源是不同的概念,在《供配电设计规范》修订版已明确

<FONT face=宋体>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2.1.1 备用电源standby electrical source<BR>当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2.1.2 应急电源electric source for safety services<BR>用作应急供电系统组成部分的电源。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">供配电系统设计规范GB 50052-95名词解释<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">应急电源:在正常电源发生故障情况下,为确保一级负荷中特别重要负荷的供电电源<o:p></o:p></P>
<P></FONT></P>