自带蓄电池疏散照明与普通照明为什么要分回路?
<P>只看到民规有似是而非的描述</P><P>按道理,自带蓄电池的应急灯仅由灯具内部的蓄电池保证火灾时的用电,那和外面的供电管路有什么关系呢?外面的线路烧了也好,继续供电也罢,俺的应急灯照样会亮。</P>
<P>如所言无误,那这个分管敷设有什么意义呢?</P>
回复:自带蓄电池疏散照明与普通照明为什么要分回路?
<P>04DX002图集内消防用电设备的供电要求里面10.1.3提到要单独回路为的就是消防人员要切断非消防负荷电源,没有让切断消防负荷电源,也就是说一路电源加蓄电池的那路电源其实火灾时是不能切掉的,因为它相当于二级负荷里面的一个电源</P><P>还有就是我的一个帖子<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=4833&BoardID=14&TB=2" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=4833&BoardID=14&TB=2</A></P>
<P>里面要应急电源+蓄电池,也应该说明这路电源应该是要保证不断电的。</P>
<P>现在其实我也很困惑,感觉这类灯具是不是要取消了……</P>
回复:自带蓄电池疏散照明与普通照明为什么要分回路?
<P>1、《建筑设计防火规范》条文解释11.1.3 .2 一般,独立的自备电源的应急照明方式具有较高的可靠性。但当前我国这类设施的使用还存在许多问题,完好率较低。因此,为了保证应急照明和疏散指示标志用电的安全可靠,设计时应尽可能采用集中供电方式。《新民规》也推荐应急照明电源应优先采用市电、柴油发电机组。所以本人很少用自带蓄电池的灯具。用切供电回路来启应急照明本人觉得不妥,没这样作过。</P><P>2.消防用电设备应采用专用的供电回路,这是个强条。两者合供通不过。</P>
<P>3.楼主所述情况,比如高层住宅每层前室走道的灯都接在一个回路,就都叫应急照明,照度高些,也能说过去。</P>
<P>4.防火规范没有要求一定要耐火配线,但这里也都这样整,不知哪里还有要求?</P>
回复:自带蓄电池疏散照明与普通照明为什么要分回路?
3,4楼是不是都不用双头灯的?回复:自带蓄电池疏散照明与普通照明为什么要分回路?
是不是疏散照明与普通照明的负荷性质不一样所致。回复:自带蓄电池疏散照明与普通照明为什么要分回路?
没人能讲的清楚吗?回复:自带蓄电池疏散照明与普通照明为什么要分回路?
依稀记得几年前浙江省学会有过讨论,结论是:自带蓄电池的应急灯具不需要耐火线缆供电。 同意楼上,蓄电池断电强起的,配电线路不必火灾是保持正常供电,为什么要耐火配线? 火灾应急照明和备用照明不是一个概念,论坛的其他帖子讨论过了或者正在讨论,看精华帖。