[求助]应急照明配电
<P>新民规</P><P>13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:<BR>1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。<BR>当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。</P>
<P>其中提到了,<STRONG>宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电</STRONG>,为什么要应急电源提供专用回路呢?</P>
回复:[求助]应急照明配电
那么这个插头式的猫头鹰灯是普通应急照明还是消防应急照明? 插座的除了断电亮,能强起么,插头的呀!回复:[求助]应急照明配电
<BR>回复:[求助]应急照明配电
插头和强起线怎么分配接线?回复:[求助]应急照明配电
我不大赞同用三相接触器控制单相回路,就<B>lingyan的图而言。</B>回复:[求助]应急照明配电
四根线怎么接到插座上呢,又怎么控制呢?回复:[求助]应急照明配电
<DIV class=quote>以下是引用 <B>fly55555555</B></FONT> 在(<I>2009/11/30 13:20:16</I>)的发言<BR>四根线怎么接到插座上呢,又怎么控制呢?</DIV><BR><BR>应急照明本来就不应该用插座回复:[求助]应急照明配电
老喜欢看民规?回复:[求助]应急照明配电
<P>看看一楼给的那个图就知道了,而且这种猫头鹰式的灯还很常见。</P><P>民用建筑设计的比较多啊,而且是新民规,还是要看滴</P>
回复:[求助]应急照明配电
<DIV class=quote>以下是引用 <B>fly55555555</B></FONT> 在(<I>2009/11/30 18:57:15</I>)的发言<BR><P>看看一楼给的那个图就知道了,而且这种猫头鹰式的灯还很常见。</P>
<P>民用建筑设计的比较多啊,而且是新民规,还是要看滴</P></DIV>
<P><BR><BR>存在的有其合理性</P>
<P>但是说它就是合理的,就没有了讨论意义了,照着做也就是了.</P>
回复:[求助]应急照明配电
<P>国内应急照明专门的规范快出台了。</P><P>资料在一些群传播开了。</P>
回复:[求助]应急照明配电
中小型的学校应急照明是不是仍然可以总配电箱分出一个专用回路形成单电源+蓄电池供电呢?毕竟这类学校就应急照明是二级负荷回复:[求助]应急照明配电
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009/11/30 16:57:35</I>)的发言<BR>老喜欢看民规?</DIV><BR><BR>不看不行了,满篇的审图意见全是民规。。。。。。。。。