woshichuizi 发表于 2009-11-25 14:54:52

关于ATSE的几个问题

<P>一般双电源开关 是应该自投自复 还是不自复?</P>
<P>如果是备用电源是柴油机又是如何 ?如果是能引来两路独立电源 低压末端ATSE又是如何要求的?</P>
<P>比如停电了 双电源开关自动转换,电来了呢?</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-11-25 19:09:35

回复:关于ATSE的几个问题

<P>末端双电源,要求自投自复的,一般都会有延时</P>
<P>比如停电了 双电源开关自动转换,电来了呢?电来了延时投到主用电源上,柴油机也一样</P>

wang-1969 发表于 2010-3-17 15:29:19

一般双电源开关 多数选是应该自投自复。

如果是备用电源是柴油机又是如何 ? 应该选自投自复。

如果是能引来两路独立电源 低压末端ATSE又是如何要求的?
应视电源和负载情况而定:
若电源允许,尽量选自投不自复。
有些场所如超市等,不希望自复时发生的断电过程,所以尽量选自投不自复。


比如停电了 双电源开关自动转换,电来了呢?
停电再来电,有两种情况:
1、自投自复式的,有优先设置,所以可自动投切到优先电源。
2、自投不自复的,若停电时不在O位,则不需投切;若在O位,则哪路先来电,投切到那一路。

莫见笑,呵呵!

lhchen 发表于 2010-3-17 21:57:40

消防设备用的ATSE是自投不自复的。

mwei-78 发表于 2010-3-26 10:59:22

我以前用的是自投自复的,但还是同意3#的意见,更加合理!