890214 发表于 2009-11-24 17:33:01

有关疏散照明和疏散标志指示照明的问题

有关疏散照明和疏散标志指示照明的问题,是不是设置了火灾报警系统的建筑物,其中的疏散照明和疏散指示标志照明都得采用集中型电源,如果数量不大的话,可不可以采用自带蓄电池型的?数量定性的看应该是多少?30或50?

gdx8785 发表于 2009-11-24 19:40:44

回复:有关疏散照明和疏散标志指示照明的问题

<P>没有"疏散照明和疏散指示标志照明都得采用集中型电源"的说法.</P>
<P>应该是:集中型蓄电池和自带蓄电池型都可以</P>

lhchen 发表于 2009-11-24 20:55:06

回复:有关疏散照明和疏散标志指示照明的问题

<P>             设置了火灾自动报警系统的建筑物,为发生火灾时自动点亮疏散照明具备条件,至于应急电源</P>
<P>   同意1楼“应该是”的说法。</P>