<P>一栋很小的别墅,单相进线12KW,假定需要系数1,功率因素0.9,Ijs=60A对不对?</P>
<P>采用BV线进配电箱,只有这一路,进线电缆应该选什么?VV还是YJV?进线是两根线还是三根线呢?</P>
xuhui6512
发表于 2009-11-16 23:04:12
回复:单相进线负荷问题?
<P> 1 一栋很小的别墅,单相进线12KW,假定需要系数1,功率因素0.9,Ijs=60A对不对?</P>
<P>对的。</P>
<P> 2 可选无铠装聚氯乙烯电缆,铜芯3X16</P>