woshichuizi 发表于 2009-11-3 18:49:17

关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<P><STRONG>13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:<BR>1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:<BR>1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s; <BR>2)疏散照明不应大于5s。<BR>2 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。<BR>当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。</STRONG> </P>
<P>我现在在做的一个11层的出租办公楼,每层有2000平方左右,属于规范所说的:“<STRONG>假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理”</STRONG><BR>这样的话那我平时的疏散指示灯平时就应该最好是灭的,火灾时在亮,由于我又采用的是自带蓄电池的疏散指示灯,怎么样才能让其火灾时候点亮呢?请看下面的方法可以实现吗?</P>

<BR>

gdx8785 发表于 2009-11-3 21:43:28

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<P>疏散指示灯应该是长明的.如果没有节假日关闭的要求则不需要强制点亮措施.</P>
<P>想在节假日关闭疏散指示灯且消防时可以强制点亮,就再加一个断路器</P>

woshichuizi 发表于 2009-11-4 21:17:54

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<P>规范说的很清楚:“<STRONG> 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。”</STRONG>意思就是除了这种情况以外平时<FONT color=#ff0033>宜</FONT><FONT color=#000000>(况且我的也不在这个宜的条件内)</FONT>处于点亮状态,我的刚好就是这种情况(有节假日及值班人员管理,平时可以灭,火灾时亮),我个人我觉得我这样做符合规范的要求,且平时灭还节电,只需要火灾时点亮,符合节能的要求。如果按照<STRONG>gdx8785</STRONG>兄的说法做,每次放假、收假都要管理人员去扳断路器来控制疏散指示灯的亮与灭,是否有些不妥?</P>

gdx8785 发表于 2009-11-4 21:55:22

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009/11/4 21:17:54</I>)的发言<BR>
如果按照<STRONG>gdx8785</STRONG>兄的说法做,每次放假、收假都要管理人员去扳断路器来控制疏散指示灯的亮与灭,是否有些不妥?</P></DIV>
<P><BR><BR>1)“<STRONG> 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。</STRONG></P>
<P><STRONG>是说节假日可以关闭,平时应该是点亮状态.</STRONG></P>
<P><STRONG>2)你贴上来的图也无法做到节假日关闭</STRONG></P>

woshichuizi 发表于 2009-11-4 23:32:07

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<P><BR></P>
<P>按照这个方法 QF1平时(上班时)闭合上,节假日打开,这个QF1一旦打开 疏散灯的蓄电池就放电了疏散灯也就亮了,因为主电被切断了,所以蓄电池肯定要放电啊!怎么处理啊?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009/11/4 23:36:01 编辑过」</div>

gdx8785 发表于 2009-11-5 08:59:08

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009/11/4 23:32:07</I>)的发言<BR>
<P><BR></P>
<P>按照这个方法 QF1平时(上班时)闭合上,节假日打开,这个QF1一旦打开 疏散灯的蓄电池就放电了疏散灯也就亮了,因为主电被切断了,所以蓄电池肯定要放电啊!怎么处理啊?</P></DIV>
<P><BR>1)QF1闭合,疏散指示灯被点亮,QF1打开,疏散指示灯熄灭,但是充电电源还在,蓄电池不放电,除非你的QF用得不对.</P>
<P>2)如果是双电源供电,那么这个系统就有可能在QF1被打开而又有消防发生时不能点亮<BR></P>

hf992434 发表于 2009-11-5 17:20:08

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009/11/4 23:32:07</I>)的发言<BR>
<P><BR></P>
<P>按照这个方法 QF1平时(上班时)闭合上,节假日打开,这个QF1一旦打开 疏散灯的蓄电池就放电了疏散灯也就亮了,因为主电被切断了,所以蓄电池肯定要放电啊!怎么处理啊?</P></DIV><BR>QF1断开,疏散指示灯亮?应该不会的,充电线上的QF2未断开一直在充电。除非QF1选型有问题啊!!<BR>

大鼻山 发表于 2009-11-6 08:47:14

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

这种情形最简单的处理,就是让它长明。

阿斯 发表于 2009-11-6 20:58:51

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>首先楼主的节能意识值得赞赏!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>另楼主需要搞清楚的基本概念,楼上说过的我不再重复了</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>在楼主说的这种情况下,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>即节假日关灯的情况下,发生火灾了!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>要让其自动或手动强制点亮可用的方法有:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>1.采用切断充电电源的方式</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>2.通过与QF1并联接触器,通过强制接触器闭合实现强制亮灯</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>3.通过QF1与QF2出线端接接触器的方式,当强制让接触器闭合时自然强制亮灯</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3> 就楼主给出的图而言,方式3比方式2</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>更妥些,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3> 方式2的弊端是当接触器闭合时万一屋漏偏逢连阴雨-后端短路则情况更糟。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3> 当然还有别的方式不再赘述。。。</FONT></P>

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></P>

阿斯 发表于 2009-11-6 21:02:45

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>就楼主在4楼给出的图而言,方式3比方式2</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>更妥些,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>方式2的弊端是当接触器闭合时万一屋漏偏逢连阴雨-后端短路则情况更糟。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>当然还有别的方式不再赘述。。。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></P>

阿斯 发表于 2009-11-6 21:05:03

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009/11/5 8:59:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009/11/4 23:32:07</I>)的发言</DIV>
<P>2)如果是双电源供电,那么这个系统就有可能在QF1被打开而又有消防发生时不能点亮<BR></P></DIV>   
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>这个与是否双电源无关,不论单双,均可实现点亮。。。</FONT></P>
<P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></P><BR><BR>

阿斯 发表于 2009-11-6 21:11:01

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009/11/6 8:47:14</I>)的发言<BR>这种情形最简单的处理,就是让它长明。</DIV>   <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>这确实是最简单的处理</FONT><BR><BR>

阿斯 发表于 2009-11-6 21:15:53

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009/11/4 21:55:22</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009/11/4 21:17:54</I>)的发言</DIV>
<P><STRONG></STRONG></P>
<P><STRONG>2)你贴上来的图也无法做到节假日关闭</STRONG></P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>为什么不可以呢?接触器断开不就实现了吗</FONT><BR><BR>

gdx8785 发表于 2009-11-6 22:24:05

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2009/11/6 21:05:03</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009/11/5 8:59:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009/11/4 23:32:07</I>)的发言</DIV>
<P>2)如果是双电源供电,那么这个系统就有可能在QF1被打开而又有消防发生时不能点亮<BR></P></DIV>    <BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>这个与是否双电源无关,不论单双,均可实现点亮。。。</FONT></P>
<P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT>
<p><BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>呵呵,我的话没说全</P>
<P>就这个系统在QF1断开的状态下,别说是双电源,就是单电源,电源不断开的情况下,这灯也不会点亮</P>

gdx8785 发表于 2009-11-6 22:30:31

回复:关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2009/11/6 21:15:53</I>)的发言<BR>
<P><STRONG>2)你贴上来的图也无法做到节假日关闭</STRONG></P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>为什么不可以呢?接触器断开不就实现了吗</FONT><BR><BR></DIV>
<P><BR>没明白你的意思</P>
<P>这接触器平时是接通的?</P>
<P><BR> </P>
页: [1] 2
查看完整版本: 关于新民规的这个问题,大家是怎么做的?