[讨论]报警、电源 、消火栓启泵返馈信号线可以合穿一个管子吗?

<FONT color=#333333>报警、电源 、广播、电话、消火栓启泵返馈信号线、手动控制这些回路 是怎么穿管的 可以合穿一个管子吗?还是必须分管敷设?<BR></FONT><BR>

xuhui6512 发表于 2009-10-30 16:01:36

回复:[讨论]报警、电源 、消火栓启泵返馈信号线可以合穿一个管子吗?

<P>有一种分隔型线槽,可把各种线缆分槽敷设即可。此外应严格按系统要求的各种型号,在易受干扰的场所信号线单穿金属管较好。其它线缆可以共管</P>

lingyan 发表于 2009-10-30 17:23:55

回复:[讨论]报警、电源 、消火栓启泵返馈信号线可以合穿一个管子吗?

<FONT color=#333333>报警、电源可以共用一根管 </FONT>

yx208 发表于 2009-11-8 22:46:44

回复:[讨论]报警、电源 、消火栓启泵返馈信号线可以合穿一个管子吗?

<P>你共管的话,你的管子要多大啊!对维修不好。</P>

xuhui6512 发表于 2009-11-9 15:10:58

回复:[讨论]报警、电源 、消火栓启泵返馈信号线可以合穿一个管子吗?

<P>1竖井到消防中心采用铁线槽</P>
<P>2 竖井到各楼层走廊采用阻燃线槽。</P>
<P>3走廊到个房间采用阻燃管</P>