讨论:10kV系统,PT柜的位置在哪里更合理?

<P>做法1:进线断路器----计量柜-----PT柜</P>
<P>做法2:进线+PT柜——进线断路器——计量柜</P>
<P>1为传统做法,目前我见过的很多设计院的图纸基本如此。</P>
<P>2.08D800-3图集的做法,优点是便于检测进线的带电信号,给出报警,提醒工作人员切换电源。</P>

lhchen 发表于 2009-10-29 19:38:01

回复:讨论:10kV系统,PT柜的位置在哪里更合理?

<P>         做法1是传统做法,此做法PT柜内设备有PT+避雷器。</P>
<P>         做法2一般用于有两个电源,一个工作,另一个备用。作为备用电源自动投入的控制点。</P>