dongMichael 发表于 2009-10-19 10:25:29

请问,交流接触器的选型?

<P>30kW非频繁起停风机,选用CK3-65接触器,额定工作电流65A(AC-3),该回路断路器选用80A。</P>
<P>审图要求接触器额定电流大于断路器额定电流?且说最好都是这么选型。</P>
<P>接触器约定发热电流为100A,请问问题出在哪里?接触器和断路器有无配合?</P>

aimingxi0401 发表于 2009-10-19 11:15:45

回复:请问,交流接触器的选型?

00

lingyan 发表于 2009-10-19 12:48:32

回复:请问,交流接触器的选型?

是应该这样的,接触器的额定电流大于断路器额定电流,断路器可以保护接触器触点

xuhui6512 发表于 2009-10-21 14:23:05

回复:请问,交流接触器的选型?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 接触器和空气断路器配合要空气断路器过载系数和短路保护电流系数来决定。<FONT size=6>接触器约定发热电流应小于空气断路器过载电流,接触器接通、断开电流应小于断路器短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。</FONT>实际中接触器一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值1~1.38之间,而断路器反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。<o:p></o:p></P>

lingyan 发表于 2009-10-21 19:39:08

回复:请问,交流接触器的选型?

<P>什么叫做:“空气断路器过载系数”?</P>
<P>什么叫做:“短路保护电流系数”?</P>
<P>40A的接触器,假如配合80A的断路器,如果电流是60A时,断路器是如何保护接触器的?</P>

东海龙王 发表于 2009-10-22 00:10:04

回复:请问,交流接触器的选型?

审图的要求是对的。
页: [1]
查看完整版本: 请问,交流接触器的选型?