dongMichael 发表于 2009-9-24 16:23:36

请问隔离变压器后的保护?

<P>现某一照明回路采用隔离变压器220V/12V,再带灯具,请问隔离变压器后的出线能用漏电断路器吗?</P>
<P>在标注变压器详细参数之后可否不出该系统图?</P>

东海龙王 发表于 2009-9-24 16:37:43

回复:请问隔离变压器后的保护?

<P>不能,嚴重違規。</P>
<P>繫統圖必須出。</P>

dongMichael 发表于 2009-9-24 17:15:36

回复:请问隔离变压器后的保护?

<P>那隔离变压器后的保护怎么做?</P>

lhchen 发表于 2009-9-24 20:38:56

回复:请问隔离变压器后的保护?

电压12V是安全电压,又是隔离变压器,不需漏电保护。

lin1977 发表于 2010-12-15 17:29:42

卫生间感应冲洗阀24V,
24隔离变压器后出两根线还是3根线?

lin1977 发表于 2010-12-15 17:41:26

本帖最后由 lin1977 于 2010-12-15 17:44 编辑

我记得好像是2根线,有依据吗?
这个图有问题没?

890214 发表于 2011-1-13 15:22:25

两根线,    卫生间感应冲洗阀现在都用干电池6V,四节五号干电池,多省事呀。

东海龙王 发表于 2011-1-13 15:47:24

自己去查找相关资料,隔离变压器后面必须设短路保护,最好用熔断器。

landline 发表于 2011-1-14 20:16:55

设个断路器也可以,其余的就对了,呵呵

单博博 发表于 2011-1-14 20:41:28

我看好多图纸上就是装断路器

入门者 发表于 2011-1-14 21:28:31

谈谈采用隔离变压器的体会。保护与隔离变压器容量有极大关系,当容量小时只能采用后保护,举一例,容量为100VA的隔离变压器,满载时可粗算其初级电流为100VA/220V=0.45A,不到1A。微断额定电流最小是1A,无0.5A的,所以初级的断路器只起隔离变压器初级短路保护作用。当次级为24V时,满载时可粗算其次级电流为100VA/24V=4.1A,可选微断额定电流是4A的。考虑到微断脱扣电流离散性,可能微断脱扣电流达额定电流的1.3倍,为保险,上述微断额定电流选3A为好。若后面所带灯具启动电流较小的话,选微断瞬时脱扣器为B型的,其短路灵敏度比C型高。

尺短寸长 发表于 2011-1-15 18:57:54

最好用熔断器。

冷若冰 发表于 2011-1-17 23:47:17

这么小的电流还保护这么多干什么,变压器前一个保护就可以了。。。。。。

最好用熔断器。———— 这个是为什么,说说看。。。。