[求助]关于低压出线柜电流互感器的问题
低压出线柜,有几个回路要带1.5KW和0.55kw的电机,电机互相直接都比较分散,而且距离基本上在150米到500米之间,所以只能一个电机一个回路,请问,带1.5kw和0.55kw的低压柜出线回路,因为计算电流都比较小,还用不用加电流互感器,理由是什么?请高手指教!回复:[求助]关于低压出线柜电流互感器的问题
<P>看工程的技术规格书了。</P><P>我们曾经做日本的工程,每个电机都要电流互感器。</P>
回复:[求助]关于低压出线柜电流互感器的问题
<P><FONT size=3>1.没有要求时按照常规做.</FONT></P><P><FONT size=3>电力装置的电测量仪表装置设计规范</FONT></P>
<P>第2.2.1条 下列电力装置回路,应测量交流电流:</P>
<P><STRONG>七、55kW及以上的电动机;</STRONG></P>
<P><FONT size=3>2.有要求时按照业主要求.</FONT></P>