这样提法可行么?
<P> 这样提法可行么?</P><P> 《建筑电气》2009年第八期的“ATSE在电气设计中的选用”一文中提出:三极ATSE主要用于同种性质</P>
<P> 电源,一般是指同一电网下不同变压器或不同线路等之间的转换。</P>
<P> 这个提法与《新民规》第7.5.3条,三相四线制系统中四极开关的选用的规定不同。</P>
<P> 那位能解释一下。</P>
回复:这样提法可行么?
新民规是什么东西?新民规里的一条你就当成圣旨了,那新民规还说"<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>第10.6章中第10. 6.14条: 应采用定时开关、调光开关、光电自动控制器等节电开关和照明智能控制系统等管理措施。"你咋就不执行呢?</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>国务院的<条例>还执行不了呢,更何况什么"新民规"</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>不要滥用四极!劳民伤财,画蛇添足,增加出故障的几率,损人不利己啊!</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>关于这个问题,自动转换开关电器ATSE应用导则里说的已经很清楚了.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal> </P>
回复:这样提法可行么?
<P>三极四级一直有很大的争议,我原来设计选用3级,可审图的要我改成4级。都不知道怎么办好了。不过,我认为同一电源下3,4级应该是无所谓的。民用建筑切换一般是在末端并且是动力设备,N线即使故障也不会有什么大的影响,从人身安全方面考虑,可能4级还是要好一点。从使用安全来考虑,3级好一些。</P><P>至于应急照明回路有点麻烦,要是N线出故障那可就不妙了。不过同一电网下不同变压器或不同线路等之间的转换我觉得4级也是可行的。因为尽管同一电网,但是N线并不能保证相同电位,难免会造成触电危险。</P>
回复:这样提法可行么?
以前我发过贴讨论这个问题,很多朋友参与了讨论,不清楚的可以看看。知其然,再知其所以然,就不惑了。回复:这样提法可行么?
<P>小菜最后吟唱着“就这样被四极征服。。。”,然后结帖了。</P>回复:这样提法可行么?
本人愚笨,一是依靠规范,二是按要求计算,三是靠专家指点。谢谢诸位。