8米高大厅采用红外光束型探测器,请问距地安装高度多少合适?

有一大厅,长80米,宽40米,高8米,如果采用红外光束型探测器,请问距地安装高度多少合适?

风云1983 发表于 2009-8-26 11:15:02

回复:8米高大厅采用红外光束型探测器,请问距地安装高度多少合适?

<P>根据规范,可以采取普通的吸顶式安装的灵敏度高些的探测器啊。大于12米才不可以。</P>
<P>要是坚持红外线的话,距离顶部不超过0.3-1米。两个之间不超过14米。</P>