住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,消防控制室只...
<P>1.住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,但只有1#楼有个消防控制室,其他9个楼都是每个楼设置一个接线端子箱,然后都直接引入1#楼消防控制室。那么这些线是比较多的 在室外有特别是在1#楼消防控制室出来这块室外有40多根线(40多路), 请问这个线超过8根了 到几十根 一般室外怎么敷设啊?</P><P>2.住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,但只有1#楼有个消防控制室,其他9个楼都是每个楼设置一个区域控制器,然后联网至1#楼消防控制中心。这样的话室外比较好做 没多少线,那么室外是怎么辐射,直埋还是 穿塑料管子还是穿钢管?</P>
<P>3.如果第2种方案那么这个区域报警控制器是直接挂到住宅一楼进口处电梯前室处 还是必须要单独设置个消防值班室 然后把报警控制直接挂到消防值班室里面?</P>
<P><STRONG><FONT face=宋体 size=2>火灾自动报警设计规范:5.2.2.2 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。</FONT></STRONG></P><FONT face=宋体>
<P><FONT size=2>这条必须执行吗?</FONT></P>
<P><FONT size=2>4.如果采用第一种方案 室外火灾报警线路有 报警2总线 消防电话线 消火栓启泵线、24V电源线、消防广播线、多线手动控制专线。这些线路那些可以共管?</FONT></FONT></P><BR><BR>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009/8/25 20:29:12 编辑过」</div>
回复:住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,消防控制室只...
<P>我认为第2种方案比较好。但是的确有点不符合规范,具体找找消防大队和审图中心再定,不要想当然。</P><P>第一种也不错。</P>
<P>第一种方案的话,室外可以穿屏蔽线梅花管敷设。同种类型的线路可以穿一样的管子。</P>
回复:住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,消防控制室只...
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009/8/25 17:45:04</I>)的发言<BR><P>1.住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,但只有1#楼有个消防控制室,其他9个楼都是每个楼设置一个接线端子箱,然后都直接引入1#楼消防控制室。那么这些线是比较多的 在室外有特别是在1#楼消防控制室出来这块室外有40多根线(40多路), 请问这个线超过8根了 到几十根 一般室外怎么敷设啊?</P>
<P>2.住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,但只有1#楼有个消防控制室,其他9个楼都是每个楼设置一个区域控制器,然后联网至1#楼消防控制中心。这些线路那些可以共管?</FONT></FONT></P><BR><BR></DIV>
<P><BR>第一种方案的主要问题是,传输线的长度能能否满足要求,一般不能大于1500米。室外一般穿塑料管就行。</P>
<P>如果长距离要考虑其他线路对信号线的干扰。可采用屏蔽信号线。都可共管。<BR></P>
<P>第二种方案也可以,采用RS485把各个区域报警连起来,1号楼的那个报警器作为主报警用,线路的也是要穿管埋地。第2种方案的问题是区域报警控制器不好管理,应为你是住宅,平时没人管。</P>
回复:住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,消防控制室只...
<FONT size=2>如果采用第一种方案 室外火灾报警线路有 报警2总线 消防电话线 消火栓启泵线、24V电源线、消防广播线、多线手动控制专线。这些线路那些可以共管?</FONT>回复:住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,消防控制室只...
都是弱电,可以,只是应采用不同型号的线,一般电话线和广播线采用屏蔽线,信号线采用阻燃双绞线,电源线控制线采用耐火线回复:住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,消防控制室只...
穿管埋地,但要注意埋地深度,和传输线长度是否满足要求
页:
[1]