住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题
<P>小区内泵房,容量约200kw,进线为双电源一用一备。主要负荷为水泵,还有其他一些小负荷,请问低压系统进线采用ATSE好,还是采用两个受电柜好(单母线不分段),即两路电源各进一个受电柜?谢谢!</P>回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题
<P>个人认为如果水泵有很多,还是采用你的第二套方案较好</P>回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题
<P>两个受电柜手动切换?要是有消防泵,那必须要ATS,没有的话怎么也无所谓。看造价了。</P>回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>风云1983</B></FONT> 在(<I>2009/8/22 17:26:35</I>)的发言<BR><P>两个受电柜手动切换?要是有消防泵,那必须要ATS,没有的话怎么也无所谓。看造价了。</P></DIV><BR><BR>无论如何消防电源要独立,不能和生活水泵共电源,双电源也不行
回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题
<P>水泵不多,都是生活水泵,就4台左右,别的负荷也很少,有3路左右小负荷吧。切换时间要求不高,手动切换完全可以。</P><P>目前想采用2个受电柜那种,因为是低压电源直接进来的,高压端不受控本单体控制,所以要考虑两路电源(一用一备)的互锁问题,这也是这个方案最不好解决的问题,除了电气连锁外,还想采用程序锁,不知道GGD柜用的隔离开关哪种带程序锁。</P>
<P>现场遇到这种情况,都是把其中一路进线开关下端母排拆下来,用的时候再安装上。</P>
回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题
<P>个人来说赞成方案2,这里涉及到国人对重要负荷的配电观念问题。特别是重要负荷,维系在ATSE上是不可靠的</P>回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题
<P>重要负荷维系在ATSE上是不可靠的,建设单位运行管理人员也这么说,但是,消防负荷不是一样用ATSE吗?</P>回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题
<P> 低压电源进线用ATSE好。一是小区生活水泵房可视为二级负荷。二是由ATSE直接向水泵供电,配电系统简</P><P> 单。</P>
页:
[1]