[讨论]变压器,发电机房设置火灾报警装置如何理解?
建筑设计防火规范(GB50016-2006)第5.4.2条第8款规定,油浸电力变压器设在民用建筑内时,应设置火灾报警装置.第5.4.3条第4款规定,柴油发电机房布置在民用建筑内时,应设置火灾报警装置.这条规定是什么意思?如果这个民用建筑不够设置火灾自动报警系统,是不是就为了这个变压器室或者发电机房设置火灾自动报警系统?火灾报警装置用消防电话可以吗?回复:[讨论]变压器,发电机房设置火灾报警装置如何理解?
<SUB>有柴油发电机的建筑级别恐怕都符合做火灾自动报警的条件了</SUB>回复:[讨论]变压器,发电机房设置火灾报警装置如何理解?
<P>建筑设计防火规范(GB50016-2006)第5.4.2条第8款规定,油浸电力变压器设在民用建筑内时,应设置火灾报警装置.</P><P>第5.4.3条第4款规定,柴油发电机房布置在民用建筑内时,应设置火灾报警装置.这条规定是什么意思?</P>
<P>按规定是要设火灾报警,有些火灾报警设备只有几个区,就特别适用。</P>
回复:[讨论]变压器,发电机房设置火灾报警装置如何理解?
<P>火灾报警装置用消防电话可以吗?</P><P>如果发电机房只设消防电话是不行的,因为,哪些地方不是经常有人的。要自动报警,要有探测器,手动报警按钮,重要的地方还要有自动灭火设备。</P>
回复:[讨论]变压器,发电机房设置火灾报警装置如何理解?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009/8/16 19:01:14</I>)的发言<BR>建筑设计防火规范(GB50016-2006)第5.4.2条第8款规定,油浸电力变压器设在民用建筑内时,应设置火灾报警装置.第5.4.3条第4款规定,柴油发电机房布置在民用建筑内时,应设置火灾报警装置.这条规定是什么意思?如果这个民用建筑不够设置火灾自动报警系统,是不是就为了这个变压器室或者发电机房设置火灾自动报警系统?火灾报警装置用消防电话可以吗?</DIV><BR><BR>就我所接触过的项目而言:适用规范为:GB50016-2006,而又需要设置柴油发电机房的这类项目,都是应该设置火灾自动报警系统了.