回复:平房,220V单相电源进户,需要做中性线的重复接地吗
<P>重复接地的说法取消了吗?</P>回复:平房,220V单相电源进户,需要做中性线的重复接地吗
重复接地是原苏联的TN-C系统的概念,PEN在进入建筑物前再做一次或若干次接地,现在总进线处已做了总等电位联结,重复接地已无必要,且总等电位联结的效果远优于重复接地。平房,220V单相电源进户,需要做中性线的重复接地吗
平房,220V单相电源进户,需要做中性线的重复接地吗(离变压器100米)如果离变压器10米呢?本地供电采用TN-C-S系统。回复:平房,220V单相电源进户,需要做中性线的重复接地吗
<P>首先应明确是何种配电系统,其次中性线是不需要重复接地。如采用TN-C-S系统,则进线PEN应作总等电位联结,如采用TN-S系统,则进线PE应作总等电位联结,如采用TT系统,则进线无PE或PEN,只有N且不应接地。</P>