关于一个变配电室引线接地系统问题。
<P>小区内3栋单体住宅 1# 2#楼为6层住宅楼,1# 2#楼总面积约8000平方,3#楼为一类高层住宅面积为19000平方。所以在3#楼地下室设置了变配电室外。1# 2#楼距离3#楼平面距离约110米远。总工说1# 2#楼电源从3#楼地下室变配电低压柜直接引出4根电缆。这样的话3#楼地下室变配电室外的柜子出线就不一样了。引至1# 2#楼的均为4根线(L1 L2 L3PEN)。引至3楼内的就为5根(L1 L2 L3NPE),这样的话这个变配电室属于什么接地系统呢?TN-C-S还是TN-S呢?变配电室里母线怎么接处PEN 和PE呢?</P>回复:关于一个变配电室引线接地系统问题。
对3#楼的来说还是属于TN-S,配去楼外的PEN线实际上就是N线,这样就好理解了。不过这四条回路在3#楼的配电柜里不能设漏电开关(实际上也没有这个必要,可以把漏电设到1#2#楼的那四个进线箱总路处)。回复:关于一个变配电室引线接地系统问题。
变压器出线至变电所低压配电柜一段为TN-C,从变电所低压配电柜就可以配出TN-C及TN-S系统,在低压配电柜内设有PEN母排及PE母排,从PEN母排既可引出PEN线,也可引出N线。回复:关于一个变配电室引线接地系统问题。
从0.22/0.38KV配电母线可以配出除IT系统外TN,TT系统。