一个全国各地大部分设计院的习惯问题,不符合

<P>人民防空地下室设计规范:<BR>7.8.5 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程中的值班室、防化通信值班室、通风机室、发电机房、电站控制室等房间应设置电话分机。<BR>大家在做6级2等人员掩蔽所的时候是否在防化值班室,通风室等地方设置这个人防专用的电话分机?</P>
<P>我看过海南及陕西的很多人防图纸都没设置这个电话 不知道什么原因。</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-7-24 16:48:59

回复:一个全国各地大部分设计院的习惯问题,不符合

做啊,不做怎么能成

woshichuizi 发表于 2009-7-25 12:29:55

回复:一个全国各地大部分设计院的习惯问题,不符合

<P>如果做 还要为这个通至人防指挥中心的人防专用电话专门做个弱电的防爆波电缆井啊。</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-7-26 19:42:06

回复:一个全国各地大部分设计院的习惯问题,不符合

按照规范要求,是应该设置弱电防爆波井

zuoyouzuo 发表于 2009-7-27 09:55:01

回复:一个全国各地大部分设计院的习惯问题,不符合

就在主要入口处就预留弱电套管不就可以了么~~~