woshichuizi 发表于 2009-7-22 02:36:11

看看这个问题

<P>一个住宅的公共照明回路,甲方要求设置计量表。</P>
<P>此公共照明回路(此回路是从低压GGD柜子里引出来的)为30KW 需用系数0.8,经过计算电流为40.5A,请问是否需要电流互感器,然后加个1.5(6)的电表,还是不用设置电流互感器直接就可以用三相电表15(60)A?</P>

firefoxes 发表于 2009-7-22 08:38:58

回复:看看这个问题

用三相电表15(60)A

890214 发表于 2009-7-22 09:01:44

回复:看看这个问题

计算电流超过50A时才需加互感器,用三相电表15(60)A是对的.

pigl 发表于 2009-7-23 01:21:53

回复:看看这个问题

<P>直读表可到100A。</P>

东海龙王 发表于 2009-7-23 02:04:10

回复:看看这个问题

<P>感觉像个考试题一样。</P>