请问联锁是什么意思
<P>发电机出线侧与外网电源间设有联锁,不得并联运行</P><P>经常看到联锁,到底什么是联锁电路呢</P>
回复:请问联锁是什么意思
一般的双电源切换箱就是电气连锁,可看一下典型电路,除此,有些还需要机械连锁回复:请问联锁是什么意思
<P>在电机的控制中,有的接触器是不能同时运行的,同时吸合会造成相间短路事故,在电气控制中加入电气联锁,用接触的辅助接点来切断不允许动作的接触器的控制回路。这样当一个接触器吸合的工作的时候,另一个接触器的控制电路被切断,实现电气互锁。不知道楼主可以理解吗?</P>回复:请问联锁是什么意思
电气连锁指用电器设备二次设备来控制。软闭锁。 <BR>机械连锁指用电气设备本体的机械传动部分进行控制。硬闭锁。回复:请问联锁是什么意思
<P> 闭锁与联动:</P><P> 闭锁:有机械闭锁和电气闭锁,是防止人身触电和误操作的措施。如断路器与隔离开关之间的闭锁。</P>
<P> 联动:保持用电连续和防电气事故发生的措施。备用电源的自动投入,当变压器高压侧断路器跳闸后联跳低</P>
<P> 压侧断路器等。</P>