ABB 发表于 2009-7-13 16:05:14

初步设计商场照明插座负荷密度是?

<P>初步设计商场照明插座负荷密度是?</P>
<P>初步设计时,动力,空调、电梯都有具体的数据了,照明插座的负荷如何定呢?大家取多少?</P>

zoudejin1987 发表于 2009-7-13 16:46:59

回复:初步设计商场照明插座负荷密度是?

50w/m2

fly55555555 发表于 2009-7-13 19:26:32

回复:初步设计商场照明插座负荷密度是?

详见08D800-1图集

wosuwoxing 发表于 2009-7-15 14:17:50

回复:初步设计商场照明插座负荷密度是?

没有人统计过,按照50~60来做吧,还要看商铺是不是预留有烟道,有的还可能是餐饮店,负荷稍高一些

shi329 发表于 2010-3-22 10:30:08

我们商场商铺设计的标准是280W/M2

东海龙王 发表于 2010-3-22 14:26:37

技术措施有数据表。

firefoxes 发表于 2010-3-22 15:05:16

详见《民用建筑电气设计要点》08D800-1第17页2.2负荷密度

无限创意 发表于 2010-3-22 18:47:24

商业建筑的照明插座在其用电负荷中所占比例为47%。
负荷密度在北京院的电气专业技术措施上应该有 好几年没看北京院的措施了

shi329 发表于 2010-4-21 22:02:37

我们商场普通商铺280w/m2,高照明商铺380w/m2,餐饮商铺480w/m2

hbsjzsjy 发表于 2010-4-22 17:51:29

我们商场普通商铺280w/m2,高照明商铺380w/m2,餐饮商铺480w/m2
shi329 发表于 2010-4-21 22:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我们商场指的是什么?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-4-22 22:35:44

如果只是预留照明插座。50W/M2够了

gdx8785 发表于 2010-4-22 23:27:20

我们商场普通商铺280w/m2,高照明商铺380w/m2,餐饮商铺480w/m2
shi329 发表于 2010-4-21 22:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    希望能详细说说
在我能涉及的项目里,大约最大的也就估算到每平米150W

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-4-23 11:30:28

每平米150W,连着所有用电量都估算出来了吧,这个数值也不小了

gdx8785 发表于 2010-4-23 18:53:28

每平米150W,连着所有用电量都估算出来了吧,这个数值也不小了
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-4-23 11:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这是5星级酒店的电容量估算

shi329 发表于 2010-4-24 07:29:56

回复 10# hbsjzsjy


    不是传统的百货大楼,是向蓝色港湾那样的模式。