890214 发表于 2009-7-11 17:45:22

关于监狱电气设计的几个问题

二层监狱,每层1300平米,每层内走廊长70米,请问:走廊需要设疏散方向指示灯吗?正常情况下疏散方向指示灯安装在距地0.5米处,可是现在是在监狱里,走廊里犯人可自由活动,指示灯设在0.5米处,犯人会不会自己故意触电?只设疏散照明灯在2.6米处可否?另外,此监狱需要设火灾自动报警吗?暖通专业设了机械排烟,就一定要设火灾自动报警吗?监舍内(犯人关押处)要设探测器吗?个人认为监舍内不可能着火,犯人哪来的火种?还有,这样的监狱要双电源供电吗?火灾时这两路电源都要切除吗?有哪位做过监狱设计的高人指定一二,多谢了.

fly55555555 发表于 2009-7-11 19:41:54

回复:关于监狱电气设计的几个问题

<P>1应该设置上,如果真要故意触电,那么就连正常的照明也不能安了。</P>
<P>2安装高度不宜超过2.5m。</P>
<P>3如果做了机械排烟就要上自动报警,</P>
<P>13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:2   4)设有<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #383838" color=#ffffff>机械排烟</FONT>的公共建筑。</P>
<P>由于设置了机械排烟,如果不上自动报警,那么机械排烟也就失效了。</P>
<P>4 监舍着火不一定非要犯人有火种,电气事故也是可以引起火灾的。</P>
<P>5双电源供电应该是由于监狱的性质而确定的,尤其警卫照明什么的,不能让犯人趁黑逃走吧。</P>
<P>6探测器的位置应该自己斟酌下,防止犯人捣乱误报,火灾警报扬声器也应设置,不然真着火了,疏散不及时造成事故,责任是没法承担的。</P>
<P>我所理解的就这么多了,希望对你有帮助</P>
<P><BR> </P>

阿斯 发表于 2009-7-11 19:58:11

回复:关于监狱电气设计的几个问题

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>咱没做过监,但咱看过监狱里的故事的电影吧,监狱里的火种算个啥问题</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>建议除了尊照<FONT color=#000000>监狱设计相关规范标准</FONT><FONT color=#0000ff>外,和监狱方多加沟通,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><FONT color=#0000ff>这样的话一些问题你的心里就有数了</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT> </P>

lingyan 发表于 2009-7-11 21:10:01

回复:关于监狱电气设计的几个问题

我做过蛇口看守所,这个我有发言权,不需要做火灾自动报警,不需要设疏散指示灯,那样会帮助罪犯越狱,监仓里不设照明开关,监仓照明集中在值班室或监仓外集中控制,监仓外照明是不折不扣的一级负荷,这回可不是开玩笑的,一定要双电源供电并在最末一级处采用自动切换,围墙上要设电网,用变压器升压后接上去,弱电没什么要做的,监仓里装电视,对讲系统,到处装摄像头。这些东西涉及一些机密,具体怎么弄,要问公安。

890214 发表于 2009-7-12 09:33:53

回复:关于监狱电气设计的几个问题

《监狱建设标准》,是根据建设部《关于印发〈二○○一年工程项目建设标准编制项目计划〉的通知》(建标(2001)203号)的要求,由司法部负责主编,具体由司法部哈尔滨设计院编制的。<BR style="mso-special-character: line-break">第三十七条:监狱的供电电力负荷等级宜为一级,并应附设备用电源和应急照明器材,请问:监狱内关押犯人的监舍供电是一级负荷吗?并应附设备用电源和应急照明器材,这句话是什么意思?是不是设应急照明?<BR style="mso-special-character: line-break">

19860529 发表于 2009-7-14 16:01:34

东海龙王 发表于 2009-7-15 00:56:54

回复:关于监狱电气设计的几个问题

弄到《监狱建设标准》即可。

rz电气 发表于 2012-8-23 10:53:13

监狱建设标准哪里有?

LXQ3 发表于 2012-8-23 11:05:22

关于监狱电气设计的几个问题:
还要看该监狱关押什么犯人,如关押高级政治犯人等,设计就须当心点!

rz电气 发表于 2012-8-23 11:09:27

监狱设计标准适用于看守所吗

rz电气 发表于 2012-8-23 11:14:21

回复 9# LXQ3


    需要注意些什么啊

LXQ3 发表于 2012-8-23 11:18:33

负荷等级、安全等级及要求、适应的控制系统、还有监控系统。。。。。。

yjgabc 发表于 2012-8-23 11:24:30

最近北京几个朋友的单位都接到了关于监狱改造或者新建的活。不常做没有发言权。

尺短寸长 发表于 2012-8-23 11:38:06

回复 10# rz电气

JGJ 127-2000 《看守所建筑设计规范》。

尺短寸长 发表于 2012-8-23 11:40:11

http://wenku.baidu.com/view/396c10492b160b4e767fcf3d.html
看守所建筑设计规范