回复:扶梯的负荷计算问题
<P>加起来·!</P>回复:扶梯的负荷计算问题
<P>根据民规9.4.2条 “电梯、自动扶梯和自动人行道的供电容量,应按其全部用电负荷确定,向多台电梯供电,应计入同时系数”。可以推论,除电梯外,当有多台自动扶梯和自动人行道时,不需要计入同时系数。也就是,其供电容量是讲设备功率简单相加。</P>回复:扶梯的负荷计算问题
<P>商场应该考虑高峰的全部利用,应该简单相加。考虑最不利情况。</P>回复:扶梯的负荷计算问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009/7/3 14:08:17</I>)的发言<BR><P>商场应该考虑高峰的全部利用,应该简单相加。考虑最不利情况。</P></DIV><BR><BR>商场的特殊环境,还是计算总和为好
回复:扶梯的负荷计算问题
<P>3楼4楼也就同一个意思吧?</P><P>我倒是看看,诚斑葫芦里卖什么药。。。。</P>