<P>cc级优点:</P><P>1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。</P>
<P>2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的ATSE的机械可靠性非常高。</P>
<P>ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。</P>
<P>---------------------------------------------------------------<BR>在百度<a href="http://www.baidu.com/" target="_blank" >http://www.baidu.com/</A>里输入:CC级ATSE,百度一下,你就知道!你会有很多意想不到的发现!</P>
<BR><BR><BR>
回复:刚刚完成的设计项目。
接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,而目前国内市场上PC和CB在国内使用历史只有10年左右的时间,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的ATSE的机械可靠性非常高。<P>ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,CC级ATSE具有的电气寿命是PC和CB的几百倍到几千倍,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。</P>
回复:刚刚完成的设计项目。
哈哈,诚班看问题深刻!!!回复:刚刚完成的设计项目。
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2009/7/2 17:34:36</i>)的发言<br><p>ATS切换次数不是优势,电源故障如果到了如此频繁的程度,虽然设备能受得了,恐怕人早已疯了啊。</p></div><br>十分赞同,ATS切换次数不是不是关键。<br>回复:刚刚完成的设计项目。
又见此CC级广告。。。。貌似有电气论坛的地方都有的嘛