890214 发表于 2009-7-16 13:07:30

回复:100米长,10米宽,二层猪舍,电气设计有什么特殊要求吗?

刚做一个二层个猪舍,把个人的体会说一下:猪舍设计参照国标<中 小型集约化养猪场环境参数与环境管理>(GB/T17824-1999),照度标准为50~100LX,照明灯具3米左右一个,采用20W的节能灯即可.照明采用集中控制或采用防溅翘板开关控制,因饲养场所需经常用水清洗,所以电气设备的防护等级应不低于IP35,考虑到饲料的运输,应设置提升机.猪舍属BE2类场所,电源进线处应设置防接地火灾的RCD,动作电流不应大于500毫安,动作时间不大于1秒.猪内有可能被猪同时触及的外露导电部分,如金属的饲料槽,饮水槽粪便自动清除槽,金属门窗框架及管道.栏杆等大型导电体,均需与PE线互相连通以实现局部等电位联接.

witkey1983 发表于 2013-3-25 12:51:40

灯具呢?三防灯具还是什么,防护等级是多少,需要防爆吗?

sgf2002 发表于 2013-3-25 12:59:18

本帖最后由 sgf2002 于 2013-3-25 13:02 编辑

在我收集的-GBT16895建筑物电气装置系列里,好像还没这方面的规范。
东海龙王 发表于 2009-7-15 00:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


龙王:有的,见GB 16895.27-2006建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第705节:农业和园艺设施的电气装置

我哎跑跑 发表于 2013-3-25 13:59:34

回复 8# 嘿嘿嘿嘿
这个绝对是神回复,猪舍还搞个双电源末端切换。{:lol:}

Koiby 发表于 2013-3-25 14:48:33

回复 7# 19860529


    顺便要考虑疏散照明,火灾时,自动打开门锁,以便猪逃生。
   顺便考虑猪专用逃生通道,以免出现踩踏事件。
   {:sleepy:}

890214 发表于 2013-3-26 19:43:37

顺便要考虑疏散照明,火灾时,自动打开门锁,以便猪逃生。
   顺便考虑猪专用逃生通道,以免出现踩踏事件。
   是金猪和钻石猪吧

秋石 发表于 2013-3-26 23:17:01

回复 18# sgf2002
GB 16895.27有新版了。

TryMe 发表于 2013-3-27 09:59:09

顺便要考虑疏散照明,火灾时,自动打开门锁,以便猪逃生。
   顺便考虑猪专用逃生通道,以免出现踩踏事件。 ...
890214 发表于 2013-3-26 19:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    曾经我做过一个一层的猪舍,消防的的确要求我这样做。现在的猪都是高智商。看的懂疏散指示灯了

54268123 发表于 2013-3-27 12:47:55

我弄过猪舍的照明,就是普通照明,主要是在阴雨天让猪吃晚饭的时候不咽到鼻子里去。
主要还是以自然采光为 ...
abc 发表于 2009-7-13 16:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    为了不叫猪吃完饭时候咽到鼻子里。。。。。。这个好霸气{:4_128:}

wushen513 发表于 2013-3-28 11:09:25

老把式遇上新问题了,研究研究

LXQ3 发表于 2013-3-28 11:32:02

社会在进步呀!猪也可以住楼房了!{:tongue:}

小螺号滴滴地吹 发表于 2020-7-14 15:44:52

我哎跑跑 发表于 2013-3-25 13:59
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

我来挖个坟,猪舍确实是双电源,属于保障负荷。