请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?
请问:有一饲料场,需要提升重量为2吨的提升机,电机功率大概是多少?谢了回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?
11kW回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?
<P>如果是电葫芦电机功率4.1KW,</P><P>如果是梁式起重机,6.3KW</P>
回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?
二楼三楼的数据是哪里来的?回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?
<P>吕光大编:建筑电气安装工程常用资料便查手册</P><P>吕光大知道吗</P>
回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?
资料上查出来的数据可以作为参考,准确的还是找设置这个提升机的专业要提资。。。回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?
<P>呵呵,6楼说的有道理。当没有外来数据手册,我们怎么办?我透露一点初中物理知识给大家:</P><P>P=F*v=mgv,是也!此处的P是指净功率,而电机实际功率,尚要用P除以综合利用系数哟</P>
回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?
就楼主问题而言,m=2000kg,假设综合利用系数为0.8,提升速度为0.4m/s,则电机实际功率应为2000*9.8*0.4/0.8=9.8kw。回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009/7/23 15:15:14</I>)的发言<BR><P>呵呵,6楼说的有道理。当没有外来数据手册,我们怎么办?我透露一点初中物理知识给大家:</P>
<P>P=F*v=mgv,是也!此处的P是指净功率,而电机实际功率,尚要用P除以综合利用系数哟</P></DIV><BR>记得次公式是估算电梯容量的
回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009/7/24 16:48:21</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009/7/23 15:15:14</I>)的发言<BR>
<P>呵呵,6楼说的有道理。当没有外来数据手册,我们怎么办?我透露一点初中物理知识给大家:</P>
<P>P=F*v=mgv,是也!此处的P是指净功率,而电机实际功率,尚要用P除以综合利用系数哟</P></DIV><BR>记得次公式是估算电梯容量的</DIV><BR><BR>电梯就是一种提升机啊。道理都一样,o(∩_∩)o...