linjianming 发表于 2009-7-31 17:39:33

回复:晒晒偶的审图意见(被审)

<P>民规是行标,当然其中是有强制性条文的。我们这儿的审图基本上就看 民规了。</P>

mzlele 发表于 2009-6-30 17:13:35

晒晒偶的审图意见(被审)

<P>1、本工程电线电缆选择应符合JGJ16-2008第7.4.1条第2款的规定。(意思是要用阻燃低烟无卤的)</P>
<P>2、正压风机主回路控制电器应按2类配合的要求选型,JGJ16-2008第9.2.4条第4款</P>
<P>3、由消防中心引来的消防广播线路不应和报警线路合用线槽,JGJ16-2008第13.6.2条第3款</P>
<P>4、每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,JGJ16-2008第13.6.4条第3款</P>
<P>5、客梯轿箱内宜设置与安防控制室及机房的直通电话,JGJ16-2008第9.4.8条</P>

gdx8785 发表于 2009-7-1 22:48:16

回复:晒晒偶的审图意见(被审)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>mzlele</B></FONT> 在(<I>2009/6/30 17:13:35</I>)的发言<BR>
<P>5、客梯轿箱内宜设置与安防控制室及机房的直通电话,JGJ16-2008第9.4.8条</P></DIV>
<P><BR>1.是有这一条,执行为好</P>
<P>2.对</P>
<P>3.呵呵.消防设计别总想着省钱</P>
<P>4.对</P>
<P>5.对</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009/7/1 22:52:04 编辑过」</div>

小菜 发表于 2009-7-3 08:36:18

回复:晒晒偶的审图意见(被审)

<P>审得对还是不对呢?</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-7-3 16:38:00

回复:晒晒偶的审图意见(被审)

<P>民规这玩意,快被审图的当成强条了</P>
<P>审图的有点牵强,就说第一条,低压电缆埋地进线,有必要用阻燃低烟无卤的?</P>
<P>地下也会着火?</P>

冷若冰 发表于 2009-7-4 10:24:30

回复:晒晒偶的审图意见(被审)

<P>“正压风机主回路控制电器应按2类配合的要求选型,”---他怎么发现的?</P>
<P>呵呵。。。。</P>

小菜 发表于 2009-7-5 13:37:55

回复:晒晒偶的审图意见(被审)

民规是强标,不过我听说编民规的专家都不执行的,难道他们编出来是为了让我们执行?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-7-6 12:32:54

回复:晒晒偶的审图意见(被审)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009/7/5 13:37:55</I>)的发言<BR>民规是强标,不过我听说编民规的专家都不执行的,难道他们编出来是为了让我们执行?</DIV><BR>有这事?太过分了吧

19860529 发表于 2009-7-8 17:22:29

烽火连城 发表于 2009-7-9 10:58:01

回复:晒晒偶的审图意见(被审)

<P>第3条中,消防广播和报警线路共线槽,中间加隔板可以不?</P>
<P> 可以</P>

大鼻山 发表于 2009-7-23 15:09:00

回复:晒晒偶的审图意见(被审)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009/7/5 13:37:55</I>)的发言<BR>民规是强标,不过我听说编民规的专家都不执行的,难道他们编出来是为了让我们执行?</DIV><BR><BR>怎么又冒出来一个:“强标”?

小菜 发表于 2009-7-25 14:56:53

回复:晒晒偶的审图意见(被审)

现在的规范,都叫国家标准,不再写作强制性国家标准,审图的时候按第二类意见提(违反强制性标准)