lilyhello 发表于 2009-6-25 21:50:12

请教500KVA干式变的有功损耗及无功损耗是查样本吗?

问题如体,在计算变压器容量的时候,是估算吗。还是查阅样本可以知道。

dqlenovo 发表于 2009-6-27 00:20:19

回复:请教500KVA干式变的有功损耗及无功损耗是查样本吗?

<P>均可,不过一般是估算,估大点就是了</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2009-6-28 17:19:00

回复:请教500KVA干式变的有功损耗及无功损耗是查样本吗?

如果标注变压器型号了,尽量按照样本数据查,如果只是表明容量,可以估算,一般有功损耗为0.02S,无功损耗为0.08S